实践证明,继电器约 70% 以上的故障是发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要
1. 交直流电磁继电器的选用

几乎所有的交流继电器都从在因衔铁的颤动而引起的交流声。当继电器线圈上的电压 ( 或电流 ) 未达到规定的动作值时,衔铁颤动会引起触点的抖动,若触点接通浪涌电流负载,则颤动引起的电弧就有可能使触点熔化或熔接。

2. 继电器动作电压的选用

继电器工作时,线圈应施加额定工作电压 ( 电流 ) ,而不是吸动电压 ( 电流 ) ,从而使继电器线圈电压(或电流)在电源电压(或电流)波动或继电器的使用环境存在机械振动冲击或环境温度升高时,有一个可靠工作的保险余量。吸动电压(或电流)仅是制造厂约束继电器灵敏度并对其判断考核的参数。另继电器的释放电压不一定越大越好。继电器释放时,若线圈电路中的漏电流太大,继电器将不能可靠释放。

3. 继电器负载能力的选用及失效分析

继电器在使用时会是以下几种负载

a. 白炽灯负载
由于白炽灯内钨丝的冷态电阻非常小 , 故接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流的 15 倍 . 如此大的浪涌电流会使触点迅速熔蚀 , 甚至产生熔焊失效 .

b. 容性负载
容性电路的充电电流 , 短路放电电流起始时很大 . 充电或短路放电时 , 触点可能因充电电流太大而产生严重烧蚀或熔焊失效 . 在使用时 , 如能根据电容量的大小 , 适当串接限流电阻即可消除这一危害 .

c. 电动机负载
电动机静止时输入阻抗非常小 , 因此刚刚启动时 , 浪涌电流非常大 . 由于电机负载大小的不同 , 它的启动时间有可能很短 , 也可能很长 , 因而启动浪涌电流也持续同样长的时间 . 另外用继电器触点作为电动机启闭开关 , 关断时继电器必须承受电动机绕组的高感应反电压冲击产生的电弧作用 , 因此触点组间的绝缘抗电水平与承受过负载的能力都必须有充分的富余量 .

d. 电感器 . 螺线圈 . 接触器线圈 . 扼流圈 . 电磁铁线圈负载这些负载属于强感性负载 . 用继电器触点作为此类负载断续自动开关 , 当继电器关断时 , 线圈中所储存的能量必须通过断开触点间的电弧释放 , 消耗 , 往往会导致触点烧蚀 , 熔焊或绝缘零部件失效等故障 . 在刚刚接通这些负载时 , 由于输入阻抗低 , 如同电动机负载一样 , 也会产生强大的浪涌电流 .

f. 直流负载

直流负载比交流负载更难断开 . 交流电压自动过零时自动灭弧 . 直流电压产生电弧并持续不熄直到电弧被拉长 ( 触点间隙增大 ) 而不能自持为止 . 电弧的能量会使触点产生严重腐蚀 , 金属转移 , 飞溅等损伤 .

g. 交流负载

继电器触点交流额定值仅在规定的频率下适用 . 不同频率条件下 , 继电器的切换能力是不同的 . 在切换不同步的单相交流负载时 , 会存在相位差 , 所以应选择触点额定电压为负载电压 2 倍 , 额定电流为负载电流 4 倍的产品 .

h. 低电平负载机电流负载

在这一负载作用下 , 因环境污染 , 制造过程中的污染而吸附在触点表面上的有机物将进一步骤合,由于负载电平太小而不能击穿有机物或氧化膜,而引起接触电阻增大或不稳定 , 甚至导致开路失效 .





 

发贴时间:2011/6/13 22:47:38IP:180.109.*.*
该用户目前不在线 aoyutianyou

等级: 科班生
贴数: 34
积分: -71
来自:
查看aoyutianyou的个人信息
手术床 手术台 手术灯 无影灯 电动手术床 手术无影灯 电动手术台 医用手术灯 无影手术灯 LED手术灯 医用吊塔 ICU吊塔 手术室吊塔 干湿合一吊塔 医院吊塔 医用吊塔公司 电动吊塔 电动吊桥 医用吊桥 ICU ICU吊桥 重症监护室吊塔 吊塔 重症监护吊塔 多功能手术床 LED手术无影灯 医用手术无影灯 手术室无影灯 综合手术台 机械手术台 多功能电动床 综合手术床 机械手术床 液压手术台 妇科手术台 医用吊塔 电动吊塔 ICU吊塔 医用病床 液压手术床 妇科手术床 医用手术台 医用无影灯 LED无影灯 医用手术床 多功能手术台 operating lamp led operating lamp medical operating lamp shadowless operating lamp operating shadowless lamp medical led operating lamp led medical operating lamp led shadowless operating lamp led shadowless operating lamp medical shadowless operating lamp medical operating shadowless lamp
[该贴于2018/9/3 13:39:07被aoyutianyou编辑过]



发贴时间:2016/10/12 13:07:57IP:116.226.*.*
第1页
快速回复主题继电器的选用
输入用户名和密码:用户名: 没有注册?  密码: 忘记密码?
内容





Copyright©2008 All Rights Reserved
版权所有: 南京昌锐科技有限公司
电话: 025-83431477 025-83400477 025-83404677 传真:025-83475677
本网站由珠峰在线提供技术支持